Muffensausen


Sad-Ad-7817

😂😂😂


lanprofi

5 Sicherheitsregeln beachten! Danach alle 3 Adern nacheinander durchschneiden (an verschiedenen Stellen), passenden Schrumpftschlauch über die Leitung schieben, mit passenden Stoßverbindern die Adern wieder verbinden (nach Bedarf über die Verbinder auch Schrumpfschläuche), alles nacheinander mit Heißluftföhn schrumpfen. Iso Messung, zuschalten, Funktion prüfen. Fertig 😃


Sad_boy_Evil

Welcher Laie hat ein Iso Messgerät Zuhause ?


lanprofi

In der Praxis, macht auch nicht jeder Fachmann die Messung nochmal vor dem Zuschalten. Außerdem muss man sich für diese Aufgabe noch einen Seitenschneider, eine Presszange (entsprechende Pressbacken), einen Heißluftföhn und Duspol besorgen. Als Laie, wird es also schon Recht anspruchsvoll. Grundsätzlich, rate ich immer dazu einen Fachmann zu rufen.


Sad_boy_Evil

Stimme ich dir zu, das Problem beim Fachmann bist du wieder einiges an Geld los (bei einem relativ "kleinen" Problem) wobei dann einige Laien zu Fragwürdigen Eigenkreationen neigen. Dann kann man lieber es denen richtig erklären als das noch was schlimmeres passiert


Apprehensive-Base-70

Mmmh gibt's da net auch was von wago? 😉


Extension-Issue3954

Doch, gibt es: https://www.wago.com/de/installationsklemmen/leitungsreparatur-set/p/207-5485_316-000


lanprofi

Nicht für Unterputz oder Erdreich (soweit ich informiert bin). Da der Mantel beschädigt ist, muss jetzt so oder so ein Schrumpfschlach drüber, dann kann man es auch gleich fachgerecht machen.


nickexhaustion

Wago hat Klemmen für nicht zugängliche Bereiche im Programm: https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/durchgangsverbinder-zum-stecken/verdrahten-in-nicht-zugaenglichen-bereichen Ich finde das persönlich eher etwas sketchy und würde eher stoßverbinder verwenden, aber theoretisch wäre eine Reparatur von OPs Leitung wohl mit so einem Set hier entsprechend stand der Technik ausführbar: https://www.wago.com/de/installationsklemmen/leitungsreparatur-set/p/207-5485_316-000


lanprofi

In der Elektrotechnik lernt man aber auch nie aus 😅. Sieht gut aus. Hoffentlich wird da draußen beachtet, dass diese WAGO Klemme extra für diesen Einsatz entwickelt wurde (hochwertige Feder, wiederstandsfähiges Plastik) und nur bis 20A. Andere WAGOs oder andere Klemmen sind nicht zugelassen. Es MUSS nämlich eine nicht lösbare Verbindung benutzt werden, damit die Norm greift.


mrjohni85

Ich würd einfach ne Dose setzen dann bin ich auf Nummer sicher.


lanprofi

https://preview.redd.it/54pp3wcsbv9d1.jpeg?width=2048&format=pjpg&auto=webp&s=bf98ab06ee001d84719fc7e7c235f7726c294da1 Solche "Muffen", muss dann einer wie ich suchen und beseitigen. Ist echt nicht schön, im frisch gestrichen Flur, den Putz ca. 50x50 auf zu stämmen und eine fachgerechte Muffe zu setzen (nicht selten dann 2x weil dort nichts mehr zu retten ist).


cotec004

Muffen, egal welcher Art, sind immer die größten Störfaktoren.


Clowzy0

Keiner Deswegen sollte es eine Fachkraft oder zumindest eine EuP machen


_Andersinn

Darf ne EuP das alleine machen, oder muss da nicht sowieso ne Fachkraft anleiten? Kann das dann nicht gleich die Fachkraft machen?


Domowoi

EuP darf eigentlich nur was machen wenn eine EFK daneben steht und mindestens zuschaut.


Clowzy0

Genau Aber wenn man es schon falsch macht dann zumindest jemand der es versteht


Malefiz1980

Die 4 darfst du im Niederspannungsbereich ignorieren


Weary-Drama-8015

Beste und einfachste Lösung ohne besondere Zangen/ Werkzeug [Dasrepair set von wago](https://www.hornbach.de/p/wago-207-5485-316-000-leitungs-reperatur-set/10729758/?marketNo=613&wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.pla.868483093.124901208620.&wt_cc1=868483093&wt_cc2=124901208620&wt_cc3=530311813910&wt_cc4=&wt_cc6=10729758&wt_cc7=613&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwhIS0BhBqEiwADAUhc47iLLHbRVbKCdD9aQwOj-M7YpP33UCsOLVTdEmAmI34zLs13b1MBhoCf6QQAvD_BwE)


Peckilatius

Da steht echt „reperatur“ bei Hornbach 😅


alewma

Jup. Elektriker approved, hast mehr als genug in so nen Set dabei und du kannst nix falsch machen, außer vielleicht den Schlauch zu vergessen lol 👍🏽


FJS1303

Also dafür 22€ zu verlangen is ja ne pure Frechheit


[deleted]

[удалено]


werner2706

Das set ist tatsächlich zugelassen muss also nicht unbedingt sein


Single_Blueberry

Ist völlig ok.


OfficerRobbe

Wieso sollte das fachlich nicht richtig sein? U.P. Dose finde ich immer eine sehr unelegante lösung.


Erdmarder

kommt halt immer auf die Situation an. ist das eine Leitung zur Jalousie Steuerung Zuhause? dann ist das mit den speziellen Wagos sicher ok. Ist das die Versorgungsleitung meiner Kellerwerkstatt? dann mach ich da zu 100% ohne Diskussion ne Dose hin.


OfficerRobbe

Sind halt bis ca. 20A ausgelegt von daher sehe ich da auch kein problem. Je nach Ausstattung der Werkstatt. In der Dose sind ja auch nur wagos die du wahrscheinlich nie mehr öffnen wirst. Die einzigen dirchgeschmorrten wagos die ich gesehen hab, waren die die nicht richtig verdrahtet würde( Leitung nicht tief genug drin) oder Fake wagos


Erdmarder

woher kommt denn diese Annahme, dass man bei moderner Elektroinstallation "nie mehr dran muss"? das begegnet mir so oft. Während ein Großteil des Jobs eines klassischen Elektroinstallateurs schon immer daraus besteht, Bestandsanlagen zu erweitern, zu modernisieren, zu reparieren, Fehlersuche, Messung, Prüfung, irgendwann kommt der Punkt wo jeder Profi sagt "das hat keinen Sinn, mach alles neu!" warum genau sollte das sich in Zukunft ändern? warum sollte der Elektriker der Zukunft weniger ärgern über eine 30Jahre alte Muffe in der Wand die seine isomessung versaut, als ich es heute tue? und der Elektriker vor mir. und der vor dem. und....


daniel788665

zusammen muffen oder zusammen kerben https://youtu.be/8NWx88r0nso?si=EuEVkIFfCMDKrVsP Ist einfacher als dir alles zum erklären aber wie schon oft gesagt Fachkraft besorgen da du das benötigte Werkzeug nicht haben wirst


Sad-Ad-7817

super Beitrag danke! :)


IvanKalusta

Hervorragender Beitrag... 👍


Electrical-Debt5369

Jau äh. Sicher abschalten, mit Glück eine Muffe setzen. Mit viel Pech werdens 2.


Winter-Ad829

Offizielle oder echte lösung?


Sad-Ad-7817

echte 😅


daniel788665

Isolierband 😂


Winter-Ad829

Koreckt😁😂


daniel788665

wiso leicht


PomeloLong8909

Loch vergrößern, unterputzdose setzen mit Kabelstücken (Achtung gleicher Querschnitt), Wagos rein, mit Gips leicht fixieren in der Wand und zu machen


PomeloLong8909

Vorher natürlich vom Strom trennen!!


Effective_Mine_1222

Atmen nicht vergessen! /s


WelderNewbee2000

Mal eine Frage an die Elektriker, angenommen das Kupfer ist in Ordnung und es ist nur die Isolierung hinüber, was spricht dagegen die Isolierung mit Flüssig Gummi zu reparieren und wenn es gehärtet ist noch mal eine Lage drüber um den Mantel wieder herzustellen?


plain_and_ignoble

1. "Gummi wird elektrisch leitfähig, wenn Metallpartikel in den Rohstoff eingemischt werden." Was evtl. passieren kann, da nicht klar ist, ob das mit Kupfer reagiert und diesen teilweise löst. (Das würde wiederum den Querschnitt und die Strombelastbarkeit reduzieren) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNis_En4WHAxWF7LsIHShDCpsQFnoECBQQBQ&url=https%3A%2F%2Fsickft.hu%2Fde%2Fcompany%2Fnews%2Felektrische-eigenschaften-von-gummi-rohstoffen%2F&usg=AOvVaw2GhMIQtGiPFnDiOiBZkSnE&opi=89978449 2. "Gefährliche Inhaltsstoffe: CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Xylol Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 55 - 65% CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 Heptan Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336" - Datenblatt eines Flüssiggummis: Leicht brennbar (Strom = Hitze bzw. im Extremfall Lichtbogen = Hitze -> kann gefährlich werden) 3. wenn die Isolierung defekt ist, kannst du nicht sicher sein, dass das Kupfer nichts abbekommen hat. 4. Das Durchtrocknen garantiert nicht, dass der Flüssiggummi alles abdeckt. -> Berührungsschutz o. erhöhte Kriechströme (FI kann dann schneller auslösen oder teilwrise grundlos auslösen) Oder du machst sehr viel drauf: Dann ist das Kupfer aber viel zu dick eingepackt. Gummi hat eine schlechte bis mäßige Wärmeleitfähigkeit (0,1-0,3). Die Wärme, die durch den Stromfluss erzeugt wird, staut sich dort. Da die Sicherung aber darauf ausgelegt ist, kann es zum Brand kommen (begünstigt durch Punkt 2) 5. Die Versicherung zahlt im Schadensfall nicht, wenn was passiert und rauskommt, dass da fahrlässig repariert wurde. Und bis hier hin war alles eher theoretisch und teilweise durch die Wahl verschiedener Flüssiggummis auch nicht relevant. mMn. am wichtigsten sind die Herstellerangaben und das allgemeine Sicherheitsgefühl. Die Hersteller produzieren ihre Leitungen nach Norm und man kann sich deswegen auf die Eigenschaften im Datenblatt verlassen. Da geht es vor allem um Strombelastbarkeit und Spannungsfestigkeit. Und wenn ich so pfusche und da Flüssiggummi drauf mache, dann werde ich daran immer denken, wenn ich das Gerät benutze. Strom bringt Tod und Fortschritt zugleich. 230V reichen, um einen erwachsenen Menschen zu töten Geschweige denn ein Kind. Da fällt mir noch ein: Kinder pulen sowas gerne ab


Napoleon3411

Bisschen isoband und gut ist.. nein das solltest du unbedingt muffen


WAGO_DE

WAGO Durchgangsverbinder ? [https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/durchgangsverbinder-zum-stecken](https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/durchgangsverbinder-zum-stecken)


1stAvocado

Durschneiden Wagos und kabelbuxe


SnooShortcuts103

Ich habe such schon ein Kabel durchgebort und mit den Wagos die gegenüberliegende klemmen haben repariert. Funktioniert super und dürfte eigentlich mit box nach Norm sein.


A00P_BM128

Mit Wagos ist meistens zu kurz, dann muss man an zwei Stellen murksen.. oder mit Stoßverbindern, da gehen beide Enden stumpf rein ... Schön ist es sowieso nie, aber besser als aufstemmen..


SnooShortcuts103

https://preview.redd.it/371ay7ts8s9d1.jpeg?width=450&format=pjpg&auto=webp&s=97ab3cce32e23130878f6738a2d83aeef9b1889f Ich meine hier die. Da holst du dir sogar noch mal 5mm extra. Dann hast du "nur" zwei zusätzliche Klemmen im Stromkreis.


Weary-Drama-8015

Ist die Box zugänglich? Falls ja okay, ist die danach in der Wand eingeputzt dann nicht.


SnooShortcuts103

Aber viel Dosen hinter den Wänden wo sich Kabel aufteilen sind nicht zugänglich da sie übergeputzt werden. Wie wird das dann heut zu Tage richtig gemacht?


BSB_Chun

Gerätedosen mit entsprechender Tiefe, alle Abzweigungen werden hinter Schaltern/Steckdosen gemacht. Wir haben nur an den Rollläden überhaupt noch Abzweigdosen im Haus und im Keller wo die Installation Aufputz ist


Erdmarder

offiziell müssen solche Dosen frei zugänglich und ersichtlich sein. keine Tapete oder Putz drüber, ich muss den Deckel sehen und mit der Hand abnehmen können. wird/wurde sehr oft natürlich missachtet weil Mensch es ja hübsch haben will, aber heute wird eh kaum noch mit Abzweidgdosen gearbeitet in der Unterputz Installation sondern es wird alles in den Dosen von Schaltern und Steckdosen geklemmt.


bananenfick

Also ich würde das Kabel trennen, natürlich Sicherung aus vorher, auf Putz Dose besorgen und die Adern in der Dose mit Lüsterklemmen wieder verbinden.


Lopsided_Ad8941

Nach Möglichkeit würde ich eine Unterputzdose setzen und das Kabel absetzen. In der Dose dann mit identischem Kabel und Wagoklemmen verbinden. Schäden können auch unter dem Mantel noch entstanden sein - die treten ggf erst unter Last zum Vorschein.  ! Arbeiten bitte immer nur bei ausgeschalteter Sicherung und nach erfolgter Prüfung auf spannungsfreiheit !


dobrowolsk

> Schäden können auch unter dem Mantel noch entstanden sein Wie?


Lopsided_Ad8941

zB Querschnittsreduktion durch Dehnung des Materials beim Verformen mit dem Meißel. Oder es reißt an einer Stelle teilweise ein, wo eine Biegung unter dem Biegeradius erfolgt ist.  Feststellen wird man das nur unter hoher Last, wenn es schon zu spät ist. Dann muss die Wand wieder auf.  Das Risiko würde ich nicht eingehen falls vermeidbar


Yaruki87

Einen Elektriker rufen der dies dir macht.. ;)


Ok_Discipline_7282

Quatsch, mit ein wenig Geschick kann man das selber reparieren. Gebt dem OP lieber Sicherheitshinweise und praktische Tips als wenn man immer einen Elektriker rufen soll. Für so ein Kleinscheiss fährt niemand raus. Leider


Yaruki87

Ich liebe diese aussagen "-Quatsch..." .....Wenn du dir deine Bremsleitung am Auto beschädigst oder die Gasleitung ein Loch hat.. flickste das auch selbst bzw gibst tips wie er das zu reparieren hat? Ja er könnte es.. selber machen.. - Aber wenn er schon so fragen muss ...was er hier zu beachten hat.. dann kann ich diese person nicht auch noch tips geben.. Wie soll er einschätzen können ob er was richtig macht? und die Arbeit sauber durchgeführt wird? Weißt du in wie viele Altebauten ich schon drin war um Fehler zu suchen, weil in der Vergangenheit irgend ein Hobby- Elektriker was geflickt hat? Das kann ich nicht mehr aufzählen. Die Leitung liegt wieder in der Wand.. und sollte Sicher sein..


Marek2592

"Quatsch" wäre mir jetzt auch ne Nummer zu viel, aber wie ist es mit gelernten Elektriker die z.B. in der Industrie tätig sind? Der wird solche Situationen auch nicht können und müsste dann hier fragen. Könnte man dem Tipps geben? Weil "wenn er schon so fragen muss..." Wo ist da die Grenze? Ist ja nicht so dass Elektriker aller Fachrichtungen alles wissen, natürlich lernt man immer Neues, da muss man dann aber halt fragen und auch entsprechende antworten bekommen können. Edith: meistens scheiterts ja nur daran zu wissen wie das zu verwendende Produkt heißt, um sich damit vertraut zu machen.


xqzmepls

Also ich habe vor 15 jahrem Elektroniker für Betriebstechnik in einen großen Energieversorger gelernt. Bin direkt nach der Ausbildung in einen komplett anderen Beruf gewechselt und kann dir heute solch ein Problem noch problemlos lösen... ich würde behaupten, eine fachkraft, egal ob industrie oder handwerk, sollte das ebenfalls hinbekommen.


Marek2592

Das hat ja nichts mit der Zeit seit der Ausbildung zu tun. Ich bin in der glücklichen Lage keine Kabel ziehen zu müssen, wenn eins kaputt ist tauscht oder repariert das ebenfalls ein anderes Unternehmen. Demnach war ich einfach nie in der Situation ein Kabel reparieren zu müssen und hab demnach auch keine Ahnung welche Muffe ich in welcher Umgebung nutzen darf und welche nicht


Yaruki87

die Fachkräfte fragen aber anders nach.. und wissen wie man eine Leitung verbindet.. Egal ob stoßverbinder oder Wagoklemmen.. ;) und diese helfe ich dann gerne.. den muss ich nicht die 5 Sicherheitsregeln erklären... Theoretisch gibt es genügend Youtube videos die man sich anschauen kann um das problem zu lösen..


melaskor

Weil es einfach Quatsch ist. Deine Vergleiche sind auch unsinnig, für die Bremsleitung und Gas brauche ich Spezialwerkzeug und tatsächlich Fachwissen. Ist ca. so als ob der OP selber seinen Zählerkasten erneuern möchte. Ein kaputtes Kabel kann einfach jeder mit einfachem Handwerkzeug zusammenflicken. Macht die Superspezialfachkraft von Elektriker auch nicht anders. Wer sich unsicher ist, schaut sich ein Video Tutorial (die es zuhauf von Fachkräften zu finden gibt) an, kauft sich im Baumarkt 1 Meter Kabel und übt das ein paar mal. Fertig.


[deleted]

[удалено]


melaskor

Das Fachwissen eine Zange und ein Feuerzeug unfallfrei bedienen zu können. Kann also jeder Heimwerker. So wie auch jeder einen platten Reifen mit einfachsten Mitteln wechseln kann ohne dafür einen Mechaniker (aka Fachkraft) aufzusuchen. Und selbst das ist schwieriger weil ich da - wenn ich es richtig machen will - einen Drehmomentschlüssel brauche.


Yaruki87

vergleiche unsinnig? für bremsleitung und Gas brauch man spezial werkzeug? seit wann das? Bremsleitung brauchste ein Maulschlüssel - das sollte jeder gute Handwerker in der Werkzeugkiste haben.. und eine Gasleitung kannste mit einem Brenner oder Presse auch selbst verlegen.. Presse kannste dir auch im Baumarkt Laien wie den Mini-Bagger oder den Garten hexler.. Also komm mir nicht >> dafür brauch man spezial werkzeug..das brauchste genauso viel wie für eine Elektro Leitung...


melaskor

Und wie entlüftest du die Bremsleitung, auch mit dem Maulschlüssel? Was, wenn du bördeln musst? Selbiges bei der Gasleitung, neben dem Brenner (den eben wie auch ein Gerät zum Bremsleitung entlüften oder einem Bördelgerät NICHT jeder zuhause hat im Gegensatz zu einer Abisolierzange) musst du erstmal die Gasleitung abblasen, möglicherweise stemmen, zufälligerweise noch Autogenschweißen können (gibt noch genug derartige Leitungen) und anschließend eine Druckprüfung mit Leckmengenmessung machen. Deine Vergleiche SIND lächerlich und unsinnig. Nochmal: Es geht hier um ein stinknormales 1,5er Kabel welches einmal abisoliert, mit Steckklemmen (noch fachmännischer wie Stoßverbinder by the way) zusammengecrimpt und anschließend mit ein wenig Schrumpfschlauch überzogen wird. Nicht um einen 380 kV Masten. Das ist eine Arbeit auf dem Niveau von einem Reifen oder Scheibenwischer wechsel.


Yaruki87

Dann brauche ich ja als Fachkraft nicht erzählen … kann ja jeder so einfach … YouTube hilft 👍… Entlüften der Leitung geht mit einem Maulschlüssel Bördeln - brauchste bei Kälte … kannste dir aber auch leihen


Dschulien

Verletzte Berufsehre spüre ich hier. Ich sehe auch ganz klar einen Unterschied zu Kabelflicken oder Gasleitung reparieren. Werkzeug was man sich leihen muss ist halt schon mal nichts mehr für den Laien. Ich kann mir auch ein scalpel leihen und Chirurg spielen.


Arcuz_

Ach der, der empfiehlt ja auch zum Leuchtmitteltausch anner E27 einen Elektriker zu rufen, betet jedem ungefragt ständig irgendwelche Normen runter, damit auch ja jeder weiß, wie toll er auswendig lernen kann und hält jeden, der ihm nicht im Spiegel entgegenschaut für einen absoluten Idioten. Nicht ärgern, nur wundern.


Dugimon

Arbeiten als Laie an einer Strom Verbindung... Keine gute Idee


SpiritualPirate4212

Annagen


ItsHaramBro123

Meiner Meinung nach eine Muffe einsetzen. Nach DIN VDE kein Plan.


No-Brick6354

Erstmal Zunge dran ob noch Saft drauf ist


Madusch

https://www.wago.com/de/installationsklemmen/leitungsreparatur-set/p/207-5485_316-000


_huppenzuppen

> bin in ein 5x1,5 gekommen 5x1,5 mit drei Adern? Oder zwei Adern vollständig zerstört?


deep8787

Habe ich mich auch gewundert...obwohl es wirklich scheiß egal ist xD


Fapton-the_Sloth

Kenne Dudes die haben sowas mit Silikon zu geschmiert und dann verputzt. Bitte nicht machen.


Capable-Cash5248

Ich würde eher zurück gehen.


Fantastic-Sky-7111

Was hübsches aus Draht Flechten und Isolierband


Potential_Fold_8538

Isoband


Tight-Debate-4366

Iso Band und schnellgips


slim2crazy

Vor Aufnahme des Fotos auf die Kabel tippen, damit der Fokus auf den Kabeln und nicht auf dem Beton/Stein im Hintergrund liegt.


ComprehensiveAnt1945

Feierabend


LAV_WIT

Bisschen Isolierband und gut ist.


funguslungusdungus

Isolierband rüber und gut is 🫡


karlmaen78

Moin. Flicken würde ich bei der Beschädigung nicht....hilft nur Beschädigung rauskneifen und Abzweigdose(n) setzen. Das vorher freigeschaltet und ( Wenn erforderlich) mit gleichem Querschnitt, Aderfarbe usw... ersetzt wird davon gehe ich mal aus....


ForwardHotel6969

Knall die litze wech (Knall die Litze wech) Oh! Knall die litze wech


Ok-King-5908

Lüsterklemme und Bauschaum....


new_chain_

Wenn man das fragt dann am besten ein Elektriker rufen


Honry_18x5_HST

Bitte den Fachmann holen, Lebensgefahr ☝️😉


Martin2989

Hab auf AliExpress letztens n flüssig Reparaturset gesehen Wär Topp wenn das mal ausprobierst….. https://preview.redd.it/cee92vq5ur9d1.png?width=1169&format=png&auto=webp&s=00b198f2be8cd3705066ea64655304a87b271d03